Kochegar писал(а):
В реальности часто следует считать не постоянную а кратковременную пиковую нагрузку. Я лично не раз встречался с тем что не удается нормально работать электропилой с мотором в 1,2 КВт от бензогенератора имеющего мощность полтора киловатта: чуть доска заест при распиловке - потребляемый ток так повышается что у генератора выбивает автомат.
это совсем другой аспект уже..по мощности выбирается оборудование и проводники..а вот релейная защита и автоматика (в примитивных сетях автоматы и предохранители)-тут надо много чего учитывать..пиковая нагрузка это как раз-мелочь..тут разные режимы коротких замыканий важны..
но вообще бывает и как вы описали с пилой..мне недавно на подключение КНС (канализационно-насосная станция) дали- тех. условия где точкой подключения обычная опора ВЛ для электроснабжения домов на улице..я в ужас пришел! там пусковые токи в 7,5 раз больше номинала..пуск двигателя гарантированно выбивает автомат(а если задрать номинал автомата-то он не почувствует КЗ)..мучился, мучался..думал может надо подобрать какое электронное реле..ничего не помогает..если только не разрабатывать мега автомтику способную отследить форму тока или чтобы движок когда запускался-блокировал работу реле..но КНС от подстанции в 200 метрах-! кароче плюнул позвонил-а в РЭС мне ой эт омы просто не знали что у вас там насосы! я говорю : гениально! в насосной станции -насосы! да быть того не может
Цитата:
Вот это, в грубом первом приближении, и есть пятый вид задания нагрузки
есть..по случайному току..я несколько раз пытался врубится -что и как-махнул рукой
в РЖД какая то особая электрика